游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
staad:这个提示是怎么回事?请看!!
心渐凉
积分
466
帖子
255
#1
2002-5-8 17:17
分析后出现这样的提示:
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 4 AT JOINT 131
LOADS APPLIED OR DISTRIBUTED HERE FROM ELEMENTS WILL BE IGNORED.
THIS MAY BE DUE TO ALL MEMBERS AT THIS JOINT BEING RELEASED OR
EFFECTIVELY RELEASED IN THIS DIRECTION.
请问这是怎么回事?如何处理?
STEELGIRL
积分
118
帖子
61
#2
2002-5-10 16:46
是说在131号节点的某个自由度方向上的刚度为0,所有加在该点上的荷载将被忽略,这可能是连接该点的所有杆件(该方向的刚度)被释放造成的。
STEELGIRL
积分
118
帖子
61
#3
2002-5-10 16:48
请察看该点的约束情况,是否会造成几何失稳?
xiaozhi8
积分
126
帖子
51
#4
2002-5-17 12:03
也有可能该节点处有重复但不孤立的节点。
wwb418
积分
198
帖子
128
#5
2004-6-20 19:41
呵呵, 这个问题一般常在y型或x型支撑的交叉节点地方出现, 在中间节点处连接的三根(或四根)杆件都被指定为truss杆, 这样就会出现这个问题; 这样实际上支撑是无效的, 使得计算的周期和地震反映都有问题. 需要使用一般的约束释放杆件来定义
delta
积分
809
帖子
534
#6
2004-6-21 08:06
nod!
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0