中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
大家遇到这样的问题都是怎么解决的啊?(剪力钉油漆)
不死鸟






积分 7
帖子 7
2006-2-27 13:22    顶部


  在楼面剪力钉施工时,钢梁顶面喷漆怎么预留出剪力钉位置?即使预留位置不喷漆,施工现场由于钢承板铺设位置难以控制,也是白留不是?!!
zhangwl






积分 204
帖子 152
2006-7-24 16:26    QQ 顶部


这个帖子很有深度,也有点牛角尖的味道。
此问题我回答不了,我想设计院和现场的监理也回答不了。所以你这个帖子渐渐沉下去了,我把它拉上来没别的意思,我只是想说明验收规范也有说不清的地方,也有无法做到的地方。不是吗?楼承板铺好后再经过剪力钉的焊接,钢梁上的油漆肯定被破坏了,后期也是无法补漆的,时间长了肯定有问题存在的啊,如果环境不好的话,腐蚀更甚。
ztdchqzcl






积分 57
帖子 38
2006-8-11 17:40    顶部


我遇到过类似问题,可以这样解决:铺设压型钢板前先按照图纸在钢梁上确定栓钉位置,然后用砂轮机逐一将油漆打磨掉,原则是打磨的范围可以大一些。另外,如果使用环境允许的话,通过设计同意,制作时钢梁上表面可不涂油漆。
zhwqh201






积分 8
帖子 6
2013-12-30 03:34    顶部
这很是个问题    如果上表面不喷漆   会生锈    如果喷漆   结构下层又没有防火涂料的话   第一  油漆按照规范喷涂   栓钉不易焊结实    第二   焊接产生的黑烟     特别有碍观瞻    擦洗很费人工     如果不擦洗的话  就要整个满喷油漆一次   这样   业主或者总包又不会出这笔费用     冤枉死
zzzz-987






积分 30
帖子 37
2014-2-7 13:06    顶部
上翼缘可以只涂防锈漆



欧本钢构滑动屋面
成一覅






积分 63
帖子 57
2014-12-8 17:09    顶部
油漆没啥影响呀!

maogongxuetu






积分 118
帖子 143
2014-12-24 19:36    QQ 顶部
把钢梁上面让出来,不铺板,可以不?
江湖一声笑






积分 176
帖子 149
2014-12-25 09:42    顶部
maogongxuetu wrote:
把钢梁上面让出来,不铺板,可以不?

不铺板的话楼面的功能怎么实现呢?
大头盛






积分 912
帖子 472
2014-12-29 22:09    QQ 顶部
谁见到过那栋楼是因为上翼缘的油漆少刷了而锈穿垮塌的。



打铁,使劲打,举起大锤子。
 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0