钢结构主次梁连接节点失稳问题
dtding
积分
4
帖子
3
#1
2013-7-21 09:53
本人曾设计过钢结构楼面上放25T设备的工程,设备有四个支座,分别支承在洞周四根梁上。但就计算模型来说,次梁选用了HW200X200钢梁,应力是没问题的,但安装设备时有出现梁向一侧扭倾失稳的现象(此时只是设备自重,还没上物料)。最后的解决办法是主次梁节点处,次梁上翼缘和主梁上翼缘焊接,模糊解决了问题。
但这样处理有以下问题:
1、计算模型不明确;
2、主梁上翼缘受拉而造成受扭。
不知各位高手有没遇到相同问题,是如何解决的;特别是计算时主次梁节点是如可考虑模型的,目前PKPM好像是不考虑节点处受扭失稳的吧。
dtding
积分
4
帖子
3
#2
2013-7-21 10:05
节点加强如下图:
dtding
修改于2013-07-21 18:03
hrchl
积分
5
帖子
3
#3
2013-8-6 12:27
可能不是节点原因,是设备的作用力对次梁自身产生的偏心力造成扭倾失稳是否有可能
冇名卒崽
积分
360
帖子
247
#4
2013-8-16 18:14
计算模型按平面外按刚接吧。焊接翼缘,截面是T型。不焊就是矩形(连接腹板)。你算算这两个的抗扭性能。
我还没做过这种连接。不过如果我遇到类似的情况的话,要么就做刚接,要么设备支座和梁做滑动铰接。一般还是刚接比较好,毕竟H截面抗侧翻比较弱。刚接时虽然主梁会受到次梁的扭矩,但是同时次梁也起到平面外的支撑约束作用,问题应该不大。
之后的计算通过就ok了。
feifeidream
积分
588
帖子
485
#5
2013-8-16 18:21
可以考虑加隅撑
Martin李
积分
63
帖子
61
#6
2013-12-27 07:36
0 分