游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
shaodj
积分
4
帖子
3
#1
2005-11-25 00:43
施工中遇到一个拱型工字钢梁,两端为铰接到埋件上。请问能否将铰接改成刚性连接如直接将工字钢焊到埋件上?两者有何区别?
cg1995
积分
84
帖子
90
#2
2005-11-25 15:04
做为施工不能没经过设计的同意就改,而且铰接改为刚接对结构的受力影响更大还是不要改的好。
kkgg
积分
172
帖子
137
#3
2005-11-28 15:30
设计为铰接连接时,埋件只承受水平力和竖向力作用,此时埋件的只按受剪、受拉或受压计算;而改为刚接时埋件应按受剪、受弯矩、受拉或受压共同作用,若你私自改动的话,可能导致埋件受力不够,给整个结构带来危险,所以施工时不能只顾方便而私自改动。
Phillips
积分
84
帖子
65
#4
2005-11-29 14:40
想想看咯,一改之后梁里面就有弯矩了,本来轴压构件变成压弯构件。这种修改改变了计算假定,很容易出事的。
yetumir
积分
7
帖子
12
#5
2005-12-6 07:59
要改的话,要经过设计院同意。我觉得做成铰接比较好。
wanyeqing2003
修改于2009-09-06 16:34