游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢结构连接节点设计手册的疑问
qilixiangjay
积分
14
帖子
15
#1
2006-6-20 19:55
<<钢结构连接节点设计手册>>梁与柱的刚性连接中p270页中,有兼作与弱轴方向的梁进行连接的水平加劲肋的要求,对厚度与连接都有详细的规定.而对垂直加劲肋的要求:垂直加劲肋的厚度取与柱腹板的厚度相同.垂直加劲肋与柱腹板和上下水平加劲肋的连接焊缝,通常采用双面角焊缝,其焊脚尺寸不宜小于0.7twc(twc为柱腹板的厚度,这样焊脚尺寸要很大,对于腹板厚度20mm以上?)
另外关于工字型截面柱在弱轴与钢梁刚性连接的计算方法, <<钢结构连接节点设计手册>>好象没有详细提及,而STS的技术条件关于梁柱的刚性连接基本是照搬节点设计手册,<<钢结构设计手册下册>>p134有工字型截面柱在弱轴与钢梁刚性连接的介绍,但不够详细,提到在梁高范围内设置柱的竖向连接板,其"厚度与梁腹板厚度相同",竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝.STS的节点计算书里面是竖向连接板与柱腹板连接角焊缝仅仅满足应力要求.不知道各位在考虑工字型截面柱在弱轴与钢梁刚性连接是如何计算和考虑的,详细参照哪里的进行?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0