中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
承压型高强螺栓连接是否需作抗滑移试验?
xj谢






积分 22
帖子 21
2006-7-28 23:31    顶部


门式刚架梁的拼接节点,设计采用承压型高强螺栓,要求端板表面的处理清除油污和浮锈即可,这种情况是否需作抗滑移试验?我认为承压型高强螺栓的计算与抗滑移系数无关,那还作什么试验,试验结果又有什么用呢?请各位指教。
e路龙井茶






积分 111
帖子 107
2006-7-29 15:14    QQ 顶部


这当然不需要做抗滑移试验了,如果谁要求你们做抗滑移实验,那就是他概念不清晰了。在钢结构设计规范的上个版本中,也就是88版中,对承压型高强度螺栓的连接计算,要求做摩擦面处理,并且把出现滑移状态作为正常使用状态的承载力计算。滑移后承压破坏作为极限承载力计算。目前的钢结构设计规范50017已经修改了这一点,对承压型高强度螺栓不再要求做摩擦面处理了,也不需要做抗滑移实验。



学难以尽全,需与智者交流!
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-7-31 17:44    QQ 顶部


承压型高强螺栓连接没有摩擦面,不知道您做“抗滑移试验”
做哪儿的抗滑移呀。
“这当然不需要做抗滑移试验了”



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0