中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
各位看看这个节点做法怎么样?
BICYCLEREN






积分 173
帖子 162
2003-11-29 16:11    顶部


梁柱刚结
但梁有高差,从54mm到140mm,
请问在不用高强螺栓(栓焊)连接前提下
这个节点怎么做比较好.
此图梁上盖板高差相隔太近,不方便施工.
North Steel






积分 507
帖子 284
2003-12-3 01:50    顶部


你给我一个dwg文件,我给你给你个建议,发我信箱
zhulei






积分 284
帖子 173
2003-12-11 21:40    顶部


梁端做成铰节电较好。
tangsen






积分 86
帖子 50
2003-12-15 22:20    顶部


这种办法不是太好,现场焊接量太大而且不好操作。实际上,你可以在柱顶上设计两只牛腿,牛腿在工厂焊好,上下翼缘板同腹板均错开200mm,并开工地焊坡口,梁在工地对接,腹板也可以焊接。这样更容易操作
cxlcxl






积分 41
帖子 31
2003-12-24 21:10    顶部


    
     H型钢两边的连接板,一般设计时都计算了三面围焊的焊缝长度,但施工时连接板上下两个角焊缝,焊缝位置离H钢上下翼缘板内侧太近了就是不好焊.不知有什么好办法?
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2009-12-26 12:29    顶部
在结构设计中,应该考虑足够安装操作空间,便于实施。此外,在加工安装过程中,也要注意先后顺序。
类似这样的梁柱刚接节点可以简化一下,按照变截面高度钢梁的连接方法处理。请参考《钢结构连接节点设计手册》中推荐的方法。见下图所示。

 