门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。
lqwei






积分 1
帖子 2
2011-5-27 08:53    顶部


门式刚架在屋面梁两端1~2米间要加加劲板。这是为什么,在国标门式钢架图集都有这样的,这是为什么。希望各位大哥,大姐们帮忙解答一下。
tianfudu79






积分 1
帖子 2
2011-6-21 21:39    顶部
防止受压区局部失稳。
小钢同学






积分 90
帖子 89
2011-7-20 09:46    QQ 顶部
局部失稳宽厚比不够的时候可以加厚腹板,但是此做法不经济。

这时候就可以采用在腹板当中设置纵向加劲板。
 