何时设置悬臂梁?
liuhaitao
积分
67
帖子
40
#1
2006-10-13 15:25
在梁柱的刚性节点连接中,一般的做法大致分为两种,一种是梁直接焊在柱子上,当然是在现场焊接了。另一种是先在柱上悬臂梁段(工厂里做好),然后再在现场连接。增加悬臂梁段可以使梁柱节点在工厂完成,质量更容易保证,并且使梁梁的节点出现在内力较小的地方,但是毕竟增加了一个节点,增加了工作量,另外增加节点,构件的整体可靠度也会降低(如果对节点不加强的话)。请问各位什么时候需要使用带悬臂梁的形式?
zcm-c.w.
积分
1092
帖子
757
#2
2007-2-4 22:28
应该是当H型钢梁与H型钢柱
弱
轴连接时采用。
vilive
积分
201
帖子
150
#3
2007-2-9 17:29
钢柱的强、弱轴都可以作成悬臂梁段,梁梁连接节点最好选在梁弯矩最小的地方。本人作了沃尔玛办公楼(五层)就采用这样的节点
wenge
积分
89
帖子
92
#4
2007-4-7 22:03
任何时候都可以设悬臂梁段,增加悬臂梁段虽然增加了节点,但在现场却避免了焊接,不但焊接质量得到保证,也使施工速度大大增加.至于楼主说的构件的整体可靠度也会降低,只要拼接处设计达到规范要求,则完全不必担心.有人做试验证明,即使拼接处设计的较弱其承载力也很大.也就是说高强螺栓拼接的节点承载力比焊接节点高的多,试验证明破坏都发生在梁柱焊接节点.