中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
何时设置悬臂梁?
liuhaitao






积分 67
帖子 40
2006-10-13 15:25    顶部


在梁柱的刚性节点连接中,一般的做法大致分为两种,一种是梁直接焊在柱子上,当然是在现场焊接了。另一种是先在柱上悬臂梁段(工厂里做好),然后再在现场连接。增加悬臂梁段可以使梁柱节点在工厂完成,质量更容易保证,并且使梁梁的节点出现在内力较小的地方,但是毕竟增加了一个节点,增加了工作量,另外增加节点,构件的整体可靠度也会降低(如果对节点不加强的话)。请问各位什么时候需要使用带悬臂梁的形式?
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2007-2-4 22:28    顶部


应该是当H型钢梁与H型钢柱轴连接时采用。
vilive






积分 201
帖子 150
2007-2-9 17:29    顶部


钢柱的强、弱轴都可以作成悬臂梁段,梁梁连接节点最好选在梁弯矩最小的地方。本人作了沃尔玛办公楼(五层)就采用这样的节点
wenge






积分 89
帖子 92
2007-4-7 22:03    顶部


任何时候都可以设悬臂梁段,增加悬臂梁段虽然增加了节点,但在现场却避免了焊接,不但焊接质量得到保证,也使施工速度大大增加.至于楼主说的构件的整体可靠度也会降低,只要拼接处设计达到规范要求,则完全不必担心.有人做试验证明,即使拼接处设计的较弱其承载力也很大.也就是说高强螺栓拼接的节点承载力比焊接节点高的多,试验证明破坏都发生在梁柱焊接节点.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0