问:梁柱刚接节点采用盖板加强时对应的柱加劲肋需要加厚吗?
浮在空中的鱼






积分 293
帖子 233
2007-12-11 14:38    顶部


见<<多,高层民用建筑钢结构节点构造详图>>19页,当采用加盖板的方式满足抗震要求时,与梁对应的柱加劲肋需要加厚至"梁翼缘厚+盖板厚"?
 