中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教一种节点形式,不知我画的节点合不合理
jcfme






积分 181
帖子 162
2008-5-14 11:04    顶部


具体情况是这样的,钢梁的平面和标高都是定死了的,但是需要由一根方钢管调整钢梁高度,在方钢管上在布置荷载,(本来上下翼缘是一样的,可是为了布置方钢管,我加大了上翼缘的宽度)我设计的节点形式如图所示,由于以前没做过这样的,不知道是否合理,请那位仁兄仁姐给指正一下,或是提出更合理的节点形式,小弟不胜感激

jcfme 修改于2008-05-14 11:08
jcfme






积分 181
帖子 162
2008-5-19 11:40    顶部
有没有更好一点的节点形式啊,我这个节点的目的就是用工字钢支撑方钢管,二者的位置就是如此,不能改变位置
lsk1000






积分 119
帖子 71
2008-6-26 20:29    顶部
感觉不太合理,这这种节点形式使H型钢受扭,应尽量避免这种做法,如果避免不了那一定要在钢梁两端上下翼缘设置隅撑或设置刚接次梁尽可能抵消它的不利影响。
20070327






积分 41
帖子 21
2008-6-30 19:13    顶部
严重同意3楼的观点!如果上部的钢管以两个次梁间距为跨度,能够单独承受上部荷载,就应该不变钢管下部钢梁截面,以钢管做梁来计算。如果方钢管不能够单独承受上部荷载,根据工程的实际情况,在钢梁左面增加一道钢梁,同时降低钢管的计算跨度。
因为不知道你的实际情况,出的主意往往不是最合理的,你要注意减少钢梁受扭,最好不受扭。
 