游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于梁柱刚接的疑问
白扬朗
积分
43
帖子
38
#1
2009-1-12 20:06
梁柱连接采用常规方式:腹板采用双面连接板角焊缝连接,翼缘采用坡口焊。腹板承担梁端剪力,翼缘承担梁端弯矩。我们单位高工说,梁只要计算够了,翼缘采用坡口焊就是等强连接。我对此有所质疑,计算梁够不够主要是看它的抵抗矩W,而抵抗矩基本相同的梁却有很多种,比如:H500X200X6X8与H300X300X6X12。这两根梁的腹板高度和翼缘宽度都有一定的差距,在梁端剪力和弯矩基本相同的情况下,难道翼缘采用坡口焊都可以说是等强连接吗?请大家评论评论。
@82902800
积分
139
帖子
82
#2
2009-1-13 09:34
梁节点的计算主要有两种
1,设计内力计算,就是根据梁节点的内力来计算节点。
2,等强连接计算,就是将梁的节点设计成与它相连的构件截面强度一样。
具体与整体结构有关,但首先应满足内力-承载力要求。
gentlecheng
积分
448
帖子
406
#3
2009-1-15 20:45
我的看法是,这样的焊缝是不是已经超过了梁本身的强度.故不用在乎梁截面形式的不同.腹板左右有两道焊缝.相对腹板厚度就大出很多.不知我的想法对不对.这焊缝只是简想只抗剪.抗弯也有一定能力的吧
gentlecheng
修改于2009-01-15 20:47
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0