薄壁钢管与节点的焊接问题
mrabiao
积分
89
帖子
94
#1
2009-12-9 19:49
请问大家,薄壁钢管(3~5mm厚)的侧面焊节点板时,是采用角焊缝好还是剖口焊,由于结构在室外,极端低温达-35度左右,很担心焊缝冷脆破坏,望高手指点该如何设计?多谢
wyp1214
积分
241
帖子
176
#2
2009-12-10 14:02
“薄壁钢管(3~5mm厚)的侧面焊节点板时”,应该是栏杆吧?如果管封头的节点板可角焊,如果是钢板与管相切的形式,只能采用自然坡口,即圆弧当坡口,粗话‘腚沟焊’。