中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:拼接梁抗震验算Mu>1.2Mp不满足,如何处理?
mjcok






积分 6
帖子 6
2010-9-10 20:11    顶部


如题,梁梁拼接节点,翼缘等强焊接,腹板螺栓连接,弹性验算没问题,但是在验算Mu>1.2Mp时不满足!
另外,梁梁拼接节点须验算Vu>1.3(2Mp/Ln)吗???根据抗规8.2.8条-3,似乎满足Vu>0.58*hw*tw*fy即可。
但是我在看《钢结构连接节点设计手册》例题8-2时发现其加了一个Vu>1.4(2Mp/Ln)的条件,感到很奇怪!