游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
江湖救急:请问柱脚底板上的锚栓孔可以用气割开吗?
充电电池
积分
6
帖子
7
#1
2010-9-2 12:59
请问柱脚底板上的锚栓孔可以用气割开吗?有什么依据吗?或规范有说明吗?
lhfswy521
积分
248
帖子
128
#2
2010-9-7 20:18
1、柱脚底板锚栓孔可以火焰切割,但是要切割达到GB50205要求的切割标准;
2、目前我接触的几个工程,钢结构设计总说明中都有这么一句”除柱脚锚栓孔外,其余的螺栓孔应采用钻成孔”,也就默许了这点,且根据我以往7,8年的制作经验,柱底板上的锚栓孔也都是数控直条机切割的,并未由此出现什么问题。
3、至于规范上,应该没有明确表示这点,在GB50205,GB50017,CECS102上均未明确。
lhfswy521
修改于2010-09-08 12:11
充电电池
积分
6
帖子
7
#3
2010-9-14 17:33
0 分
十分感谢“lhfswy521”
投票