H型钢拼接在翼板和腹板上加多大规格的补强板
benzhang2185853
积分
150
帖子
107
#1
2012-4-12 14:21
H型钢为700*300*13*24作为梁使用,直对接后需补强 问补强板的大小即焊脚的大小谢谢!
bcxf669
积分
169
帖子
123
#2
2012-4-13 10:01
我个人认为根据图集01SG519第26也的做法详图,可以不加补强板的呀。不知道我的理解对不对。请各位大师斧正。
tianyaxiaoyao10
积分
1
帖子
1
#3
2012-4-28 21:41
这种直接对接的方法再加补强板的做法中,首先要确定对接焊缝强度系数减少了多少,才能以数值的方式确定补强板的大小。这个很不好确定。
z519797864
积分
8
帖子
11
#4
2012-4-29 19:50
反正我们做的构件不论大小,貌似都没有加补强板。