中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
雨棚柱子和预埋板之间的连接
upcdalei






积分 2
帖子 1
2011-3-23 11:33    顶部


给池子加一个雨棚,池子尺寸是11.6mX12.6m,池壁厚300,预埋板300X300,通过钢筋锚固在池壁上。柱子选用的是HW250X250,那么柱子和板的连接用焊接,节点可以做成刚接的么???如若不行铰接的怎么 做合适???
请前辈赐教。。。。。
okok






积分 9571
帖子 6096
2011-3-23 19:26    QQ 顶部
柱脚铰接,柱顶与梁刚接。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0