中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
主次梁等高连续连接的讨论?
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2010-3-22 10:01    顶部


主次梁等高连续连接,下翼缘是双向受拉,计算的时候是不是要折减,怎样折减,谢谢
梁柱






积分 1160
帖子 569
2010-4-6 20:36    顶部
连续次梁在支座处应为上翼缘板受拉,下翼缘受压;主梁上翼缘板受压,下翼缘受拉。即便是不分主次梁(如井字梁),下翼缘均受拉,且互为利用,交点处受拉截面大于翼缘宽度,不超过钢材受拉应力即可满足,不需折减。
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2012-5-20 15:22    顶部
我觉得下翼缘均受拉,那么这个地方得钢板就出现了双向受拉,实际应力是不是该两个应力叠加
zhflingseu






积分 103
帖子 68
2012-6-14 11:14    QQ 顶部
根据第四强度理论,双向受拉如果两方向应力相等,则等效应力为单向应力,如果两方向应力不等,按照最大应力控制即可
zw_zwzx






积分 93
帖子 87
2012-6-21 09:38    QQ 顶部
如果连续梁在此处下翼缘也受拉,那么此处的连续梁就不是"连续"的,变成了各自简支了。应该是主梁下侧受拉,上侧受压,连续梁正好相反。