请教,梁柱连接构造
lh0408






积分 15
帖子 13
2012-6-1 09:40    顶部


请问一下,抗规8.3.4条图中A,B节点中梁翼缘与柱翼缘全熔透坡口焊时加垫板的作用除了保证焊接质量,还有什么作用,可以取消吗?对计算有影响吗?谢谢
lh0408 修改于2012-06-04 15:19
zw_zwzx






积分 93
帖子 87
2012-6-21 10:05    QQ 顶部
不可取消,为了保证施焊时焊药填充密实;以计算没有影响!



智者当借力而行!!!
倩萍






积分 83
帖子 36
2012-6-21 15:55    顶部
垫板的作用是保证焊接质量,保证焊透并避免仰焊,不应取消。此节点是工地现场焊缝,实施单面焊双面成形有困难,对焊工的要求太高;采用仰焊,现场焊接位置不允许。因此采用带垫板的单面焊实施最可行。
       当梁翼缘用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板和引出板时,可不验算连接的受弯承载力,此时的焊缝质量等级应符合一、二级。
江湖游子






积分 5
帖子 5
2012-6-27 21:14    顶部
0 分
为什么取消呢,,,有新工艺只要工艺评定过关就OK啊
 