游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于围护墙构造柱问题
cwzhou
积分
4
帖子
3
#1
2012-9-9 09:19
门式钢架围护墙3米砖墙,3米以上轻钢围护墙体,柱距7.5米,钢柱和砖墙都有拉结,砖墙还需要加构造柱吗?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2012-9-9 17:43
根据抗规 13.3.3、13.3.5、13.3.6要求综合,除墙肢端部好大门洞边需要设置外,其余部位可以不设,但是与柱的拉结和顶部圈梁应该是必须的。
smomo
修改于2012-09-09 17:45
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0