游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
大家来分析下这个节点如何处理
宣小橙
积分
4
帖子
8
#1
2014-5-17 22:56
进了论坛看到很多朋友在议论钢梁跟混泥土柱连接方法。大部分建议说铰接,也有很多人说刚接是可以实行的。大家看看我这个该怎么处理呢。[img][img]
[/img][/img]
宣小橙
积分
4
帖子
8
#2
2014-5-17 23:23
附上图片2张
傻子不傻
积分
247
帖子
108
#3
2014-5-27 23:16
混凝土柱内埋钢骨可做成刚接,否则铰接
daixq021
积分
24
帖子
13
#4
2014-8-2 23:29
桁架钢管和斜撑钢管与混凝土柱的连接是刚接或铰接,对柱都会产生很大的弯矩。而管件刚接对混凝土柱产生的弯矩却相比较小,可以不考虑。
如果不想在混凝土柱上产生很大的弯矩,或者说与混凝土柱正真做到铰接,则需要首先取消斜撑杆,同时将桁架小端跨的下弦杆不与混凝土柱相连为好。
daixq021
修改于2014-08-02 23:30
daixq021
积分
24
帖子
13
#5
2014-8-2 23:33
在混凝土柱上产生的弯矩,需要采用整体模型进行计算。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0