游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢结构柱脚问题
lnaslsw
积分
63
帖子
43
#1
2003-6-2 22:40
钢结构柱采用插入杯口二次灌,是按固定还是铰接?按固定担心施工中二次灌质量质量不能保证;另外插入深度如何确定?请大家指教
音速之子
积分
304
帖子
154
#2
2003-6-3 00:00
只要保证了插入的深度以及构造,完全可以认为是刚结的,具体的做法可以见《多、高层民用建筑钢结构节点构造图集》。
legendsrh
积分
50
帖子
27
#3
2003-6-3 21:38
钢柱插入杯口深度:
工字形:1.5h
箱形:1.5h
管形:1.5D
格构柱:(1/3~2/3)h
(1.5~1.8)b
h:工字形或箱形柱截面长边尺寸,格构式柱全截面长边尺寸
D:管形截面柱外径
b:格构式柱全截面短边尺寸,或双肢管柱的单管外径
完全可以按刚接(而且是标准的刚接)