混凝土柱外做钢套筒再与钢梁连接
Mirage_ooo






积分 14
帖子 11
2014-1-3 14:16    顶部


混凝土柱外做钢套筒再与钢梁连接,请问钢套筒与混凝土柱之间应该如何处理?
okok






积分 9571
帖子 6096
2014-1-3 14:52    QQ 顶部
这种做法似不合适,套筒很难和混凝土可靠相连。常规做法是埋化学螺栓。如果混凝土柱尚未施工,可以埋锚栓。
Martin李






积分 63
帖子 61
2014-1-6 09:53    QQ 顶部


钢柱内灌常见,如果反过来,砼柱做完外套钢管却没见过。纵使化学螺栓也没法做到真正意义上刚接。
云曲梦阳






积分 192
帖子 121
2014-1-6 10:19    顶部
不知道你这个钢套筒浇筑的时候加上的,还是后做的。
如果是浇筑的时候,做钢管套筒,应该没有问题,内部做些抗剪键,局部钢管混凝土样子,听聂建国院士的报告,介绍过这个节点。
如果是加固,那就是化学锚栓加钢垫板,直接套筒两层皮,没见过。
 