型钢梁柱如何保证与混凝土共同工作?
sdsp
积分
422
帖子
342
#1
2014-1-26 21:57
型钢规范中只说明在转换或者柱底范围加栓钉。在柱其他部分没有要求加栓钉。型钢梁也没有要求加栓钉。
那么型钢与混凝土两种不同的材料,怎么保证共同工作的呢?
同样,组合楼板构造中,也只要求在组合楼板支撑在钢梁的位置加了栓钉。而组合楼板本身,压型钢板与混凝土之间也没有设置拴钉,又是如何共同受力协调变形的呢?
施工改做设计 笨鸟飞晚了
鲁班门下
积分
6
帖子
4
#2
2014-5-7 23:00
压型钢板带有纵向波槽和压痕,增加了与混凝土的接触面积,并且在留足保护层基础上,垂直焊接若干短钢筋。必要时,短钢筋上绑扎分布钢筋,进而保证压型钢板与混凝土之间的共同工作。