中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
两个多层建筑之间的钢连廊节点这样做可靠吗?
hec






积分 182
帖子 96
2013-11-11 11:25    顶部


两个多层的商场,在12m标高的地方用钢连廊连接,跨度23m,连廊宽12m(柱距也是12m)。
打算用4根H型钢梁,梁间距4m。地面采用钢承砼板,商场人流较大,荷载较大。
边钢梁与原砼柱相连做法是,砼柱加钢板箍,焊钢牛腿与钢梁滑动连接。
中间钢梁与原结构相连做法是,砼柱之间新加砼梁,砼梁挑耳,钢梁支承在挑耳上。
新加砼梁与原砼柱连接的做法是,砼柱加钢板箍,通过钢筋连接器与砼梁纵筋连接,但砼直接与光滑的
钢板相接,抗剪是否有问题?
由于平时加固改造接触比较少,欢迎大家多提意见。
新块.dwg ( 104.81 K) 下载次数 237
hec 修改于2013-11-11 17:12
truman2004






积分 18
帖子 19
2014-5-10 22:41    QQ 顶部
看了你的图,节点应该是半铰接,转动能力有限,做个橡胶支座吧,且不能所有节点都按这个节点来做,另一边节点应设滑动支座才行,否则两楼相互错动会引起牵连和内力。
kevin1021






积分 124
帖子 94
2014-5-16 23:04    顶部
混凝土梁改成钢梁应该好些。你做法中的抗剪倒不是问题。
 