关于钢结构柱脚构造
cwsy






积分 1143
帖子 425
2022-8-28 10:41    顶部


附图国内/国外柱脚构造:

国外柱脚构造:无锚栓、无栓钉。传力直接:钢柱--基础梁。

国内柱脚构造:有锚栓、有栓钉。 是否多余?传力不直接:钢柱--短柱--基础梁。
(钢柱直接伸到基础梁里面,混凝土短柱都不用配筋,仅仅起防腐作用即可。)

实际上钢柱表面与混凝土之间粘剪力非常大,钢柱拔断都拔不出来。



.

cwsy 修改于2022-08-28 22:05
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2022-8-28 20:22    QQ 顶部
首先,国内是有柱子插入基础梁里面的节点,叫做埋入式柱脚,图集里面也有,其构造是能够传递双向弯矩的;
再者,右边柱子要看使用的场合,明显是不能传递双向弯矩的,而且其构造也不能满足国内地基基础、混凝土等规范。
楼主可以进一步列一下右边柱脚的算例。
cwsy






积分 1143
帖子 425
2022-8-28 22:18    顶部
确实是一个个案,柱脚反力较小,说明不了什么问题!

算例截图如下:
.

cwsy 修改于2022-08-31 07:09
cwsy






积分 1143
帖子 425
2022-8-29 10:31    顶部
附图右图未看出其构造也不能满足国内地基基础、混凝土等规范? 宽度稍微不足。

明显是不能传递双向弯矩的:基础梁应该是双向布置的,各自承担相应方向弯矩,应该没问题?
cwsy 修改于2022-08-29 12:50
 