游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教一个钢柱柱脚的问题
bcxf669
积分
169
帖子
123
#1
2022-6-12 20:30
根据规范规定,框架柱柱脚连接需要验算极限承载力,因此一般情况下外露式柱脚验算不过。可是门式刚架中刚接柱脚不用验算极限承载力。也因此可以采用外露式柱脚。这是为什么?有规范规定门式刚架钢柱可以不验算极限承载力吗?
欢迎访问我公司的网站www.pxtgg.com
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2022-6-14 20:10
因为那是抗震规范里的多高层钢结构章节的要求。
微信号:nixnauy
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4447
帖子
2247
#3
2022-6-15 10:55
感觉楼主的问题有点奇怪。门刚中刚接柱脚要承担柱脚弯矩、剪力和轴力,需要验算的项目(比如焊缝)还很多,怎么可以说“不用验算极限承载力”呢?普通的框架柱外露式柱脚“一般情况下……验算不过”,这个结论也很奇怪,楼主能否举个例子说明?
提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
cwsy
积分
1151
帖子
426
#4
2022-6-15 15:28
外露式柱脚(刚接) :“验算极限承载力” 应该指 “强节点设计”。
门刚规范:外露式柱脚(刚接)未涉及“强节点设计”,即门刚外露式柱脚(刚接)未涉及“验算极限承载力”。
原因可能是:地震作用组合效应(6度、 7度)对一般门刚结构不起控制作用!
cwsy
修改于2022-06-16 06:36
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0