请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407
润金诚
积分
119
帖子
121
#2
2017-6-29 08:06
简单的做法就是现场焊接。即使螺栓节点设计好了现场也不一定安装的上。
钢结构老兵
积分
18
帖子
8
#3
2017-7-1 17:41
这种节点可以考虑做牛腿出来,栓焊连接,用小工具算算就好了,不一定要在软件里统一算好的。或者也可以把斜梁做铰接,只要计算满足就可以,铰接的话连接方式比较简单点
yyl_606
积分
657
帖子
349
#4
2017-8-7 08:51
shangari_la wrote:
请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。QQ510021407 ...
lz是施工单位?要出加工图? 若是设计图阶段,工厂加工时柱顶做一段悬臂梁,再现场跟梁搭接
dinochen1983
积分
2626
帖子
1033
#5
2020-5-5 02:29
这个设计本身有问题,钢框架比混凝土框架更要求主次分明,这个位置首先要确定主梁与次梁的关系,然后再设计节点。如果条件可以,有一部分是刚接的,有一部分是铰接的。钢接的就做强节点,铰接的节点就可以根据强节点进行调整 。
gongyunkang
积分
33
帖子
44
#6
2024-8-16 11:04
做成圆柱不好吗?
okok
积分
9571
帖子
6096
#7
2024-8-17 11:07
柱顶没有强柱弱梁的要求,柱顶可以降到梁底,主斜梁置于柱顶,6根次梁铰接/栓接于主斜梁两侧。