1994年的Northridge地震和1995年的Kobe地震对于美国和日本的钢结构研究者的震动是比较大的. 主要的节点破坏方式是脆性破坏,特别是美国, 几乎没有发现节点破坏以前的延性, 主要的破坏形式是梁下翼缘和柱焊接部位的断裂或裂缝. 美国立即修改规范, 不推荐采用什么形式的节点构造, 但是要求必须有实验来证明其延性, 针对SMF, IMF和OMF, 其变形能力要求分别为0.03,0.02,0.01Radian. 所谓的DOGBONE形式只是一种处理方式. 本人认为DOGBONE并不是一个最好的选择, 这种形式的节点只是策略的转移, 没有解决问题,采取了回避的方式. 实验也表明这种节点容易使梁发生屈曲. 因此不可以为此形式解决了问题.
日本的钢结构做法不同与美国.一般多采用方或圆钢管柱,近年的高层钢结构更是特别多的选择CFT柱.在KOBE地震以后, 虽然很多钢结构倒塌, 但原因很多.调查结果表明节点的破坏比NORTHRIDGE的要有延性. 日本就节点的问题进行了很细致的研究, 对于节点形式做了改进. 各种形式的加肋加腋加板都有,但是目前用的最多的还是基于对原来节点设计和制作的局部改进.
|