在很多文章上面介绍H型钢梁和柱子的做法时候
这样介绍,在强轴方向梁柱节点应为钢接,柱子弱轴和梁连接宜为铰接
不太明白为什么  柱子弱轴和梁连接宜为铰接
  
做成铰接不但整体性不好,而且柱子的弱轴计算长度会增大很多,对于整体稳定不利,梁的受力成为简支,受力不均匀
虽然不让柱子弱轴承受梁弯距但是节点的做法又往往使柱子受弯。
dapengd






积分 611
帖子 282
2003-11-26 11:58    QQ 顶部


框架钢结构中,柱子弱轴方向一般做成铰接,一是因为弱轴方向承担弯矩能力差,做成刚接后,柱子压弯强度和稳定性较难保证,二是柱子弱轴方向一般是设了柱间支撑的,以桁架形式抵抗水平力和整体抗水平方向弯矩,结构概念比较合理。但弱轴方向节点铰接不是绝对的,主框架一般还是刚接的。
次梁作成简支问题不大,因为一般次梁都是钢砼组合计算,而主梁一般不考虑与砼板组合效应,但柱子弱轴方向的主梁跨度都是比较小的。
mayue0405






积分 38
帖子 25
2003-12-14 23:03    顶部


还有施工的问题 柱弱轴方向与梁刚接的连接非常麻烦,节点很难做。在柱弱轴方向只要加支撑由支撑承受这个方向的水平力就可以呢
towerdesign






积分 863
帖子 362
2003-12-15 00:52    QQ 顶部


可能是便于分析计算的原因。如果做成刚结,恐怕很难分析清楚构架的受力变化。如果你的设计便于自己分析计算,又经济,为什么要另外给自己找麻烦呢。



欢迎参与中华钢结构论坛。
chaff






积分 201
帖子 134
2003-12-23 11:57    顶部


弱轴方向做成刚接还是铰接应具体情况具体分析,通常情况下做成铰接受力明确(支撑承受水平力)、施工简单,因此较常采用;但在一些特殊情况下,比如结构的质心和刚心偏离较大,第一振型接近扭转振型时,如果设置成铰接会使第一振型变为扭转振型,对结构不利,此时应将弱轴方向做成刚接。
 