中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
焊接怎样可以满足?
rcy






积分 39
帖子 41
2004-6-18 11:40    QQ 顶部


     为什么新的STS程序,在多高层钢结构设计计算时,Mu>1.2Mp要求很难满足。而在《全国民用建筑工程设计技术措施结构》中20.7.4条“在柱贯通性连接中,当梁用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板时,Mu>1.2Mp将自行满足”  
(Mu------连接的极限抗拉强度最小值计算的连接最大受弯承载力)  
(Mp------梁构件(柱贯通时)的全塑性受弯承载力)  
    这样处理连接处,在梁上下翼缘增加盖板。这样行么!请大家指点,如果不行,怎样处理。??
verishi






积分 120
帖子 90
2004-7-9 09:24    顶部


“在柱贯通性连接中,当梁用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板时,Mu>1.2Mp将自行满足” ------是指这样焊接已满足等强条件,不需要再计算该公式。
但焊接方式不满足上述条件时,需要验算该公式,此时若不满足,可以加盖板以提高节点的强度;狗骨式节点是削弱梁截面使破坏不发生在节点处而人为转移的做法。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0