钢管节点的连接问题
duanzr






积分 126
帖子 60
2005-2-17 14:07    QQ 顶部


请问各位大虾 钢管柱和H型钢钢梁的连接非得要按PKPM里的有环行筋板的节点形式吗.
有没有别的连接形式 请赐教.
chq_han






积分 75
帖子 41
2005-2-25 15:53    顶部


当然是用环形劲板可靠,也有人做过钢梁直接穿节点的研究,但是效果不太好。
如果柱截面比较大,也可以在钢管柱内作环形隔板,但如果是非常重要的节点,还是外环好吧。
我最近也碰到类似问题,节点处还有斜撑,真是比较头痛的问题,各位高人都来出出主意啊。
ksgao






积分 185
帖子 125
2005-2-25 20:03    顶部


钢管柱和H型钢钢梁的连接用外环板连接是最流行也是最可靠的做法,钢梁直穿节点的做法几乎不用,主要是因为制作困难,对柱受力也不好。
如楼上讲的钢管柱内作环形隔板的做法用得也比较多,但焊接内环形隔板不方便,如果建筑没有特别要求还是建议用外环板连接法。
节点处有斜撑时可加节点板与梁柱连接,也不是很困难,构造可见有关钢结构节点设计手册。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-3-1 09:57    QQ 顶部


只所以要加内或外加劲板是因为传递弯矩的需要。如何H型钢柱的横向加劲一样,理论上讲,如果钢管足够厚,也可以不加。至于支撑设计按常规构造做法就可以。
 