既然梁高330限制,做混凝土楼面不可行,混凝土楼面最小可做到60MM,仅自重就已经1.5KN/平方米,再加上面层,10~20MM,已经达到2.0KN/平方米,基本上实现不了.
用花纹钢板,上铺塑胶面层,自重仅为0.5KN/平方米左右,现在这样的走廊很多.当然,如果没有条件限制,我也喜欢用混凝土楼面,整体性好,但是针对这个工程,已经很难实现.
另,走廊钢梁是放在混凝土梁上还是侧面,还得看实际情况是否允许,19米的跨度,不一定用什么滑动铰,并不是一看到什么走廊通廊就要考虑什么滑动铰,现实施工中的做法只是构造上的经验做法,并不是计算上考虑了支座滑移的问题,不考虑也会这样做,考虑了也不仅仅是这样做.
|