中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
讨论:梁与柱通过铰接连接为何不计算净截面承载力?
lcz






积分 402
帖子 303
2004-12-27 16:07    顶部


如题!在梁柱铰接(或者刚结)连接中一般都是计算螺栓的抗剪能力(一般包括偏心弯矩的影响),以及计算连接板与柱连接处焊缝的强度验算,但一般设计软件以及节点设计中都没有计算螺栓连接处净截面的抗剪承载力,这是为何?
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-12-27 17:58    顶部


STS节点连接设计里面是考虑计算的,请看下面的截图



有心就好,身体力行
李晓德






积分 168
帖子 123
2004-12-28 16:17    QQ 顶部


我是这样认为的:梁柱铰接需要计算 1 螺栓群抗剪,剪力来自梁端内力Q。从而决定其断面大小。2 确定连接板断面:由所选的螺栓断面d布置连接板,但需满足螺栓布置的构造要求,就可以不用计算连接板的强度。连接板的厚度转化为栓杆承压破坏,由计算栓杆承压确定板厚。连接板与柱的连接焊缝,用以承受梁端剪力,计算焊脚高度Hf.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0