梁柱栓焊刚接节点坡口熔透焊焊缝的厚度以什么为准
allan
积分
2171
帖子
1244
#1
2005-3-7 08:28
最近在做一个跨度很大(16米)的钢框架,8度区,梁柱刚接节点域承载力不满足
Mu>1.2Mp,采用上下翼缘加盖板加强措施,但是在最新的PKPM版本中,节点计算文件中有这样的提示:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 3460.375 <1.2Mp= 3979.575 不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
Vu= 2407.603 ≥1.3(2Mp/ln)= 570.643 满足
Vu= 2407.603 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 2401.200 满足
梁截面为H800X380X16X25
柱为箱型截面380X380X20X20
由于对焊接技术不是很熟悉,不知道PKPM的要求是否合理,柱翼缘<梁翼缘+盖板厚度,是否这样坡口熔透焊的焊缝厚度达不到梁翼缘+盖板的厚度,而是以两者(柱翼缘和梁翼缘+盖板)厚度的小者为准?
请指教.