中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
用螺母代替柱脚下的垫铁及二次浇灌缝隙的做法
哈雷彗星






积分 39
帖子 22
2002-11-24 11:59    顶部


我们做了不少工程,都是先在地脚螺栓上拧一个螺母,然后上柱子,底板上在加一个螺母,调整特别方便,但是规范上没有提到过这种做法,请大家论证一下这种做法的可行性把。
还有,规范规定柱子底板与基础顶面之间的距离(二次浇灌的空隙)为 40-60,小了灌不满,那大一点又何妨呢,不知道他们制定这个距离的理论根据是什么
tjgjs






积分 471
帖子 149
2002-11-25 09:27    QQ 顶部


我觉着用螺母代替垫铁是比较好的,这样做能更好的矫正柱身,而且在二次灌浆的时候不容易受震动。
你说二次灌浆的缝隙一般设为50,太小太大都不合适,太小灌浆不实,太大这部分的混凝土抗剪不够,因为这部分没有设钢筋,规范规定40――60是有道理的。我在一些现场看到有的土建施工厂家为了方便不留二次浇灌层或者再施工过程中把二次浇灌层和基础一起浇完,不仅给安装带来不便,而且二次灌浆灌不进去,给工程带来隐患。
哈雷彗星






积分 39
帖子 22
2002-11-28 08:35    顶部


谢谢指导,在下明白了
eastredwang






积分 107
帖子 69
2002-11-29 02:09    顶部


用螺母代替垫铁,门钢规程修订中以明确了这种方法的优越,我觉得施工中应优先采用
josephone






积分 373
帖子 126
2002-12-1 10:14    顶部


用螺母代替垫块方便施工调节,是一种简单有效的做法。二次灌浆主要就是为了保证混凝土与钢柱底板的摩擦力。如果浇灌不实那就根本没有任何意义。建议在浇灌过程中加适量的微膨胀剂,这样可以很有效地解决二次浇灌不实的问题。
zzzz_135






积分 667
帖子 229
2002-12-1 11:41    顶部


是否可以这样理解,不管柱底是固接还是铰接,都要至少四根锚栓,这样才能保证有螺母调节水平。:?)
hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-12-1 14:56    顶部


zzzz_135 wrote:
是否可以这样理解,不管柱底是固接还是铰接,都要至少四根锚栓,这样才能保证有螺母调节水平。:?)

不是,与柱脚底板面积有关,我想对500左右的底板,两根就够(铰接)
pine






积分 116
帖子 69
2002-12-1 16:37    QQ 顶部


新规程要求柱脚底面就位后,通过预先设置的调整螺母进行水平调整。然后二次浇灌!
规程要求在设计、施工中认真执行,底板应预留注浆孔!
zzzz_135






积分 667
帖子 229
2002-12-1 17:05    顶部


hhh wrote:
不是,与柱脚底板面积有关,我想对500左右的底板,两根就够(铰接)

两根怎么能保证上面的柱子不摇摆呢?
又怎么能调整水平呢?(没有垫块:?))
hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-12-1 17:27    顶部


我没有实际工地经验,我想底板自身刚度大的话,也可以调节水平
steeler






积分 227
帖子 133
2002-12-2 19:36    QQ 顶部


根据本人施工经验应该设置螺栓帽!!!



感动做人 感动做事
龙啸天






积分 39
帖子 24
2002-12-2 19:56    顶部


现在二次灌浆基本上都使用专用的灌浆料,施工方便,质量容易保证。
sonny






积分 180
帖子 92
2002-12-2 22:19    顶部


用螺母代替垫铁的确有很多优越性。
二次灌浆砼加适量膨胀剂即可。
zpf






积分 47
帖子 36
2002-12-4 11:04    顶部


二次浇筑的效果相差会很大!
易出现施工缝
本人建议用螺母代替比较好一些!
施工作业容易进行!
1978331231






积分 98
帖子 53
2002-12-5 11:27    顶部


关于螺栓预埋,要固定螺栓位置我们公司的做法是采用做一块预埋钢板?我觉得这种方法非常不好,是否还是有别的方法?请教各位大虾
zpf






积分 47
帖子 36
2002-12-5 13:49    顶部


1、螺栓精确定位后再按照定位后尺寸调整连接孔
2、预埋螺栓钢垫板可由弯起钢筋代替
zpf






积分 47
帖子 36
2002-12-5 13:52    顶部


螺栓精确定位后再按照定位后尺寸调整连接孔
预埋螺栓钢垫板可由弯起钢筋代替
可参考天津第二铝合金厂门式钢架厂房设计图!
郑海峰






积分 14
帖子 16
2002-12-6 10:13    顶部


我同时做设计和施工
其中我设计的柱子一般都是四个预埋螺栓
但是抗风柱看情况而定
小一点的跨度一般是2个    象24米以内
两根抗风柱  每根2个螺栓
在施工中,一般是先安装柱子和抗风柱
最后上梁,同时固定抗风柱,因为抗风柱上是割腰形孔,
所以安装是非常方便,从来没出现过不稳的现象
但是高强部位都用的是高强的螺栓
调水平的要求有一点是:
预埋非常重要,最多的误差不能超过3mm
这样安装就方便多了
不会出现以上现象
以上是个人经验  仅供参考
LsJ






积分 121
帖子 72
2002-12-6 18:57    QQ 顶部


我一直用“满中筋”做法,不知有没有人用?
  
一般埋一根Φ30的圆钢,长400+70,顶在底板中心下面,通过旋转锚栓螺母来调整钢柱垂直度。
70就是二次灌浆层的厚度。
安装时该钢筋受力按轴心计算一般没问题,以后由二次灌浆砼承受上部重量。
哈雷彗星






积分 39
帖子 22
2002-12-7 13:02    顶部


我觉得是个好办法,大家可以尝试一下呀,琢磨琢磨,好象真的不错呀。
jance01-7






积分 3
帖子 2
2004-4-15 21:25    顶部


我现在虽然是一个学生,但是我在实习的时候看到的这些单位都是用缧母,这样会使在校正的时候非常方便,
二次浇灌的高度他们一般设计的时候是在100mm,然后采用整体浇灌,
  
把整个样子给一起封住,即可以保护螺帽滑出!!
  
只是我所见与所听!!
vagabonddm






积分 36
帖子 45
2004-4-22 10:32    顶部


我认为,间隙的取值还考虑了锚栓在二次灌浆前的受压失稳.因为在二次灌浆前,刚架重量全部由锚栓承受!
 