高强螺栓初拧和终拧间隔了两个月,怎么办?
chhxia
积分
3
帖子
4
#1
2005-12-26 22:21
施工单位对扭剪型高强螺栓施工时本来没有拧掉梅花头,我们设计单位发现时已经过去两个月,并且上面的组合楼面已经施工完毕,提出来后他们没有跟我们说又赶紧拧掉梅花头,请问对初拧和终拧的时间间隔要求,有什么要求?在那本规范中可以查到呢?谢谢!
qingjun20001
积分
50
帖子
47
#2
2005-12-29 09:24
1.<<钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 JGJ 82-91>>第3.4.17条,要求初、复、终宁在一天内完成。
2。《钢结构工程施工质量验收规范GB50205_2001》第6.3节
施工单位够棒棰的,看来没见过扭剪型的螺栓,害怕扭坏了,哈哈
ok-drawing
积分
52
帖子
41
#3
2005-12-31 10:59
废了
10年钢结构制作、安装;专业详图深化7年,3年企业管理。
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#4
2005-12-31 21:00
高强螺栓初拧和终拧间隔时间应该是1小时后48小时以内完成,因为高强螺栓在终拧1小时时,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在以后一两天内,损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止.初拧和终拧间隔了两个月,这批高强螺栓只能作报废处理.其实这批高强螺栓不能说初拧和终拧间隔了两个月,而是没有用专用的扭矩扳手把梅花头拧掉,是用普通扳手拧紧了螺栓,事后又赶紧拧掉高强螺栓梅花头,这是与事无补的行为.所以必需全部更换.扭剪型螺栓梅花头是为了方便施工后的扭矩检查,检查人员只要用肉眼就能看出你的扭矩有没有做好,是否符合规范,并且不用检测设备.[是日本人发明的,因为使用方便就被广泛推广使用].后来的梅花头不会是用榔头敲下来的吧!
tutu_nini
积分
85
帖子
89
#5
2006-2-5 10:24
没有想想的那么严重。
根据我们的经验和试验,应该是没有任何问题的
因为就是一点预紧力不加,都不会有很大的影响的。这种影响甚至不如施工误差来得大。
jerrylz
积分
18
帖子
17
#6
2006-2-14 16:21
报废?不至于吧,其实只要现在再重新施拧,达到要求也是可以的。当然影响肯定是有的,但是还没有到报废的地步,以后施工可千万要注意。
bzc121
积分
605
帖子
273
#7
2006-2-18 15:11
这种情况施工肯定有问题,判定工程是否能够通过验收合格应依据GB 50205--2001规范116页3.0.7条款基本要求去处理。
从技术角度分析工程能否通过质量验收有两个问题要搞明白。1、高强度螺栓能否重复使用(本论坛有讨论)。2、扭剪型高强度螺栓检验要求。
1、高强度螺栓在施加预拉力后应该可以重复使用。高强度螺栓安装按规范要求应该拧到预拉力值,扭剪型将螺栓尾端拧掉。根据GB 500017--2003规范249页P值(预拉力)乘三个0.9除1.2后已经折减系数0.6,fu值又取最低值,如果这点力就将螺栓损坏是不可能的。
2、扭剪型高强度螺栓按GB50205规范要求,见6.3.3未拧掉梅花头应做终拧检查。根据可以重复使用说法可以对扭矩不合格螺栓重拧,并应在1--48小时内重新检测。
当然,对于超过终拧值50%的高强度螺栓是否可以重复使用应做检测后确定。