游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
原柱子加柱子应注意什么
z0808
积分
4
帖子
4
#1
2005-3-24 21:56
一钢结构在上面加一罩棚,柱子接在原柱顶上,考虑刚接,应注意什么问题?谢谢
dbd7305
积分
33
帖子
25
#2
2005-4-2 20:53
能否再详细一些,最好有图片之类的东西。
flying1983
积分
57
帖子
42
#3
2005-4-9 13:03
最好采用三文治接头,在这个地方的连接焊接质量不容易保证.尽可能的将连接板做长,螺栓排布比较均匀,这样从受力方面传力清楚,螺栓和连接板的承压也容易满足.最好能有你的工程说明才能明白具体怎么做.
kangnuan
积分
25
帖子
18
#4
2005-4-9 16:55
请问楼上老兄三文治接头是什么样的?
在原柱子上加柱子,首先要考虑原柱子和基础的承载能力是否能满足新接结构产生的荷载要求;尤其是你的新结构是罩棚,应该是开敞式的吧?风荷载产生的上拔力要注意,连接的节点应采用刚接好!
jbr1314
积分
213
帖子
146
#5
2005-4-26 13:36
个人认为应该按以下步骤进行:
1.重新输入考虑了罩棚后的荷载值,计算看原结构是否满足新荷载的要求,尤其是基础!
2.计算出新加柱节点的内力(轴力、剪力和弯矩)
3.根据其内力算出翼缘和腹板的受力,设计接点连接。建议采用腹板和翼缘都用高强螺栓连接的方法以保证内力的安全传递!
王一
积分
147
帖子
96
#6
2005-4-28 08:58
一个两层的钢结构,其中有两根钢次梁间距小,妨碍设备的安装,需要将其中的一根梁挪开800mm,钢梁已经安装完毕,荷载方面不成问题,向各位大师请教:这样连接板的焊接,会不会影响很大,能不能保证焊缝的质量等等!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0