请教高层钢结构拼接节点抗震验算的一个问题
wlzllee
积分
4
帖子
2
#1
2005-11-24 12:36
新版本的钢结构节点设计手册中P323页中在计算MU3和MU4的时候,有一个参数e,书中说明为“边端截面”的长度,如果是这样的话,算出来的MU3和MU4怎么可以算做是节点极限承载弯距呢?要是把MU3和MU4改为翼缘高强螺栓孔承压相应的极限弯距和连接板高强螺栓孔承压相应的极限弯距还差不多,请指教,不知道我说的明白不明白