中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?
ftjbiwtjh






积分 23
帖子 14
2007-3-1 21:04    顶部


如题,听说固接柱脚锚栓的直径按规范要求至少30mm,是这样吗?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-3-7 14:06    顶部


   不是,锚栓直径至少要24mm.
yangbadiao_1999






积分 102
帖子 97
2007-3-7 14:48    顶部


见:CECS 102:2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》
P46:
7.2.18:锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
ghb0130






积分 8
帖子 3
2007-3-21 09:52    QQ 顶部


刚接柱脚应该至少用到30mm
 