钢筋吊钩与钢梁的连接节点如何处理?
烛光天涯
积分
1
帖子
2
#1
2005-8-23 11:14
电梯井上部设置钢梁,钢梁下设置吊钩,吊钩荷载3吨.
请教各位高手,这个节点如何设置?多谢多谢!
臭手
积分
158
帖子
126
#2
2005-8-23 12:33
你直接在下翼缘焊块板,烧个洞不就完了?如果非要开口的钩子,把钩子焊在钢板上。钢梁腹板上要设加劲肋。
czg
积分
16
帖子
14
#3
2005-8-24 23:31
吊钩选用φ18圆钢按照电梯样本要求尺寸制作成吊钩,吊钩上端两侧弯折,直段长度≥5倍钢筋直径,两端沿钢梁腹板方向与钢梁下翼缘焊接.
ad82j
积分
2
帖子
3
#4
2006-3-24 07:50
昨天查过结构构造手册,18的钢筋似乎不够,要20才能达到30KN,严格来讲是吊环,不能用冷处理钢筋,锚固30d