游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教栓钉锚件计算方式及构造
azhong
积分
327
帖子
149
#1
2006-4-23 08:56
有一项目与美方合作设计,对方提供了一个钢管支撑与混凝土梁相连的节点,其中预埋件埋入混凝土部分采用栓钉,图片如下所示。附件里面是cad文件。
下面与诸位讨论一下几个问题:
1 国内有没有这种(柱脚和压型钢板楼面除外)采用栓钉的预埋件的做法?如果有的话,哪一本规范上有规 定计算方法和构造要求?我在上海证券大厦的图纸上也看到了类似的埋件做法(加拿大合作设计)
2 美方提供的计算模型中,假定这个节点为铰接,本人觉得不合适,按照国内的习惯,至少应该算一个半刚性节点。
3 栓钉锚固长度只有6d?是否可靠?如果按照混凝土规范锚件方面的规定的话,该锚件锚固长度,锚筋间距等各方面均不满足要求
4 国内现在有没有25的栓钉?我查节点手册,最大只有22的。
azhong
积分
327
帖子
149
#2
2006-4-23 08:57
图2
azhong
积分
327
帖子
149
#3
2006-4-23 08:57
dwg文件