我最近碰到一个工程是砼柱-轻钢屋面结构。24mx60m,10吨单梁吊,开间6m,柱顶标高10m(400x700)。我按照规范要求在端开间和中间部位都设置了柱间支撑,砼柱中预埋件采用480x180x12锚板2个和8根20的锚筋。在施工过程中钢结构公司以砼柱内钢筋太密施工困难为由将一侧锚板改为8个50x50x6的锚固钢板,锚筋长度350mm,这样一来锚板构造就不满足要求了,锚筋锚固也只刚够。现在已经在施工了,我很担心这样的预埋件在承受纵向吊车动力荷载时会不会出现什么问题,要不要补救呢?

最好提供简单的节点图,以便大家能更好的理解你的问题
 