游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高强度螺栓连接问题疑问?
brucezhang
积分
190
帖子
145
#1
2006-6-4 14:54
1,对于腹板高强度螺栓连接,翼缘坡口焊接的连接到底是按照铰接算呢,还是刚接呢?
2,有没有人见过腹板采用高强度螺栓连接之后还要焊接的?我觉的这种做法简直是没有力学概念.大家说呢?
3,对于箱型构件的安装,还要采用安装螺栓,翼缘开口,拧紧螺栓后再焊接,不知道是不是根么没有必要?反正我认为是多此一举.
4,对于高强度螺栓单剪连接,腹板的切割尺寸规范是怎么规定的?
潘光宗
积分
2
帖子
2
#2
2006-10-14 18:02
现在CCTV主楼核心筒内的梁大部分就是腹板高强度螺栓连接,翼缘坡口焊接.这种形式的连接是刚接.
jim5585
积分
8
帖子
8
#3
2006-10-15 10:03
腹板用高强螺栓连接后,翼缘在焊接的结构我就见过,我们这里是按照固结处理的。(同时恳请楼主关注我的提问了,在你上面的一个帖子)
箱形梁方面我这里也有一个例子:是一个500*200*16的箱形梁,采用焊接,施工中没有设置安装螺栓。就是采用定位焊接来临时固定的,施工中注意到焊接的变形,一般有设置几道伸缩缝
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#4
2006-10-16 14:32
1、这肯定是刚接在高钢规和抗震规范都有明确指明。
2、当然可以,但是有一定的限制,这只能说你认识不够。这在建筑钢结构焊接技术规程第八章和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91》上都有明确规定。
3、看情况,不同的设计者,不同的思路。
4、不太明白你说的意思。
学难以尽全,需与智者交流!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0