中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
角钢接长,帮焊长度的确定
donggua






积分 25
帖子 22
2006-10-27 10:18    顶部


角钢接长,用角钢帮焊,这个帮焊的长度怎么计算?  

是否根据焊缝确定?让焊缝和角钢等强?

根据每角钢的面积*强度算出来每个角钢承受的力,根据角焊缝强度算出来长度为350mm。

这样子的话,是不是从连接处端点每边帮焊350mm,还是每边帮焊175mm?

请高手指教,谢谢!
wanyeqing2003 修改于2009-08-09 21:19
独行






积分 34
帖子 29
2006-10-27 10:58    顶部


每边175,就可以。但我想还要看受力状态,比如角钢本身受拉力,焊缝受剪力,则结果会不一样
qtftju






积分 35
帖子 41
2006-12-5 21:36    QQ 顶部


应该是每侧175mm,因为帮焊是上下两条焊缝,这么一来就相当于350mm的焊缝强度。



给予=获得
 