相贯节点规范公式的理解
菜鸟0754






积分 42
帖子 49
2007-3-29 15:50    QQ ICQ 状态 顶部


     k型节点计算承载力时候是要考虑弦杆压力的。规范上是这么考虑得,是把它作为一个预加应力施加到节点上,然后计算公式的――是不是基于一种这样的思路(有限元或者试验模型):先加节点上已知的弦杆荷载,之后计算承载力时候,只需加腹杆荷载了,弦杆就不用再施加了,腹杆荷载施加到节点破坏。 但是,我们知道,节点试验,弦杆荷载应该和腹杆荷载比例施加,即同时施加的。  
      把它当做预加应力可以吗?因为,这样一来,相同的节点在不同节点荷载作用下,它的强度将不同(由于弦杆压力不同)――是否公式理解为不同荷载情况下的节点强度的验算公式,而非极限承载力验算?
     那么说来:目前很多试验作出的极限承载力数据经常跟规范进行比较,小弟觉得是不是很多人都把规范公式计算出来的数值当成了极限承载力,是不是一种概念错误呢?
   要得到节点极限承载力是必须做试验或者有限元分析了,规范只是一个验算强度的公式而已。
     
 