方钢檩条在支座处如何连接?
叶落无声






积分 11
帖子 7
2004-3-30 19:00    顶部


在做一个汽车展厅,上面指定用方钢做檩条,以前做过的多为C型钢的,对于方钢在支座处节点该如何做才最好实在没底,恳请各位前辈不吝赐教。另:方钢檩条跨中是否可不设拉条(跨度7200,80x40x2)?如要设,拉条该怎样与檩条连接?
wxy_dltop






积分 34
帖子 23
2004-4-2 03:47    QQ 顶部


我认为可以焊接 拉条应照做 拉条尺寸相应调整一下
叶落无声






积分 11
帖子 7
2004-4-2 08:04    顶部


我也想过焊接,但对于这种薄壁构件焊接是否容易损坏呢?
另方钢平面外刚度也较强,不一定要设拉条的吧?
lings191516






积分 812
帖子 364
2004-4-4 10:04    QQ 顶部


你的具体荷载如何?按我这儿的风载,70kg,跨度7.5m的话,檩条要C20020、檩距1350mm;你的跨度(应为柱距)7200mm,檩条做80x40x2够吗?估计要闭口的方钢管150x100x3才合理,连接的做法还是焊接,拉条看来不用了,如果把方管的宽度减小,那就可能要拉条了。
小黑马






积分 122
帖子 83
2004-4-4 11:07    顶部


方钢可以采用焊接,拉条也可以用角钢来焊接。
叶落无声






积分 11
帖子 7
2004-4-6 12:07    顶部


我最后计算是140x100x3@1000的闭口方钢,我算过其侧向稳定可以满足要求的,没有设拉条。
 