中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
框架梁柱节点梁无法加强怎么解决?
liguangrong






积分 48
帖子 32
2007-3-26 21:16    QQ 顶部


设计钢框架的的梁柱节点的时候,由于抗震规范的要求,需要在H型钢梁上翼缘设置盖板加强,但程序计算的结果提示,即使加强的盖板最小到达6mm,盖板厚度和梁翼缘板厚度之和还是大于柱翼缘板厚度,提示无法加强,请问,这个时候怎么处理?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-4-5 09:28    顶部


   这样的问题多见于多层钢结构,因为这样的结构梁柱的翼缘厚度相差无几.而出现这个问题的根本原因是因为加了盖板后,焊缝的厚度就会很高,焊接的热量是很大的,对临近处的柱翼缘产生热影响,钢材变脆,自然对结构不好.而且焊缝高,也会存在三向残余应力(这个应力是怎么个状态,有什么影响,大家自己看书自己想吧).
   对这种情况,我一向的处理是:如果加了盖板后,厚度相差不是很大(我掌握在4mm,这个量自己把握),我不理会这个提示.如果相差太大,我就加大柱翼缘厚度.
   高层结构,我想不会出现这个问题.
lxtx






积分 53
帖子 53
2007-8-5 11:50    顶部


liguangrong :请问如何确定这个盖板的厚度?
 