梁梁铰接时要考虑螺栓承载力大于腹板抗剪承载力的一半否
浮在空中的鱼
积分
293
帖子
233
#1
2007-11-20 21:55
<<钢结构连接节点设计手册>>第236页8-13条关于梁长向拼接有此规定,而对于梁铰接无此规定,但老总审图有此要求.不知对此问题有无什么说法?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2007-11-26 17:02
铰接的情况我从没考虑过这个问题.刚接的时候需要考虑,但是一般情况下不会出现这个问题,除非设计的时候需要8厚的腹板你偏弄个16厚的.我通常是按照等强设计连接的,更没有这个问题了.
ycwang
积分
80
帖子
47
#3
2007-11-29 15:48
通常设计时,比较设计剪力和腹板强度的一半,两者的较大值用来计算螺栓个数,
正如二楼所说,如果结构设计合理,一般不会出现螺栓承载力小于腹版强度一半这种情况。