中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
梁梁铰接时要考虑螺栓承载力大于腹板抗剪承载力的一半否
浮在空中的鱼






积分 293
帖子 233
2007-11-20 21:55    顶部


<<钢结构连接节点设计手册>>第236页8-13条关于梁长向拼接有此规定,而对于梁铰接无此规定,但老总审图有此要求.不知对此问题有无什么说法?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-11-26 17:02    顶部
铰接的情况我从没考虑过这个问题.刚接的时候需要考虑,但是一般情况下不会出现这个问题,除非设计的时候需要8厚的腹板你偏弄个16厚的.我通常是按照等强设计连接的,更没有这个问题了.
ycwang






积分 80
帖子 47
2007-11-29 15:48    顶部
通常设计时,比较设计剪力和腹板强度的一半,两者的较大值用来计算螺栓个数,
正如二楼所说,如果结构设计合理,一般不会出现螺栓承载力小于腹版强度一半这种情况。
 