sonicwlq
积分
38
帖子
33
#1
2009-3-6 19:11
以前没遇到过,不知道怎么做比较合理。
混凝土已经封顶做完,混凝土就3层框架,现在局部要加一层轻钢结构。设计时柱脚均是铰接连接。构件部分倒很好做,但不知道钢柱与混凝土柱顶怎么连接才好:
1,混凝土柱顶钢筋很做,植筋的话,可不可行?构造应当是怎么样的(如果有图最好)?
2,铰接连接的地方,承受轴力,剪力,是不是还应当考虑收水平荷载时候的拉力?
先谢谢了。
Atenza
积分
683
帖子
442
#2
2009-3-6 19:22
楼主可以参考这个做法
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=209213
wanyeqing2003
修改于2012-07-26 13:14
sonicwlq
积分
38
帖子
33
#3
2009-3-8 17:52
谢谢!
最终还是采用接了一段混凝土柱,再做铰接钢柱的做法。
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#4
2009-3-13 15:01
请教下楼主,为什么不直接植筋呢?混凝土柱是怎么接上去的?